無負壓變頻供水設備計算水秒流量地各種方式

自來水進水量小於用水秒流量但不小於平均時流量時,從住宅、辦公樓等許多不同用建築的用水規律來看,其絕大部分時間用水流量小於用水秒流量但不小於平均時流量時,在自來水進水管無法擴大的情況下,可用流量調節器進行補償,在這種情況下使用無負壓給水設備仍有非常可觀的節能效果。

現將自來水進水量小於用水秒流量時各種流量、流量調節器容積等的計算方法舉例介紹如下:假設有一住宅小區,有200家住戶,每戶人數為3,每戶有一淋浴器,一個浴缸,一個坐便器,一個洗手盆,一個廚房水龍頭,每人用水定額為160 L/(人.d),時變化係數為2,每日使用時間為24 h,從市政管網至泵房的距離為100m,管道直徑為DN50,市政管網開口處用水高峰期自來水壓力為0.1 MPa,材質為鍍鋅鋼管,水表為旋翼式,直徑為DN40,計算自來水進水量、流量調節器容積。

解:

(1)用水秒流量計算: 1)每戶當量(浴缸淋浴器當量為1.5,坐便器當量為0.5,洗手盆當量為1,廚房水龍頭當量為1)為:1.5+ 0.5+ 1+ 1:4: 2)總當量為: =200X 3=600; 3)秒流量為: =0.2 '+kN,-0.2X 1.02X6 00 +0.004 5 X 600=7.7(L/s)=27.7(rn3/h)按普通住宅,a= 1.02、k=0.004 5。

(2)平均時流量計算:9 00X 3X 160/(1 000X24) : 4(mS/h)。

(3)自來水進水量計算:利用以上介紹的計算程序,試輸入多個進水量p值,使水頭總損失h盡可能的接近市政管網開口處自來水壓力P,這時的p值就是自來水管的進水量,經計算,本例自來水進水量為10 m3/h。 由此可以看出,自來水進水量小於所需秒流量,不能滿足高峰期用水要求,需要選擇合適大小的穩流調節器。